Hallo zusammen,
wir haben vor geraumer Zeit ein Bestandshaus erworben. Nun bin ich endlich dazu gekommen mich Mal genauer mit unserer Heizung auseinanderzusetzen. Hierbei stellte ich fest, dass mir die Kesseltemperatur mit fast 70°C zu hoch ist und ich diese gerne auf 55°C hätte. Hier fingen nun meine Probleme an. Dies ist unsere Heizanlage:
Wir hängen an der Fernwärme und haben einen Wärmetauscher zur Haustechnik.
Im EG haben wir eine Fußbodenheizung, die über ein Samson Trovis 5433 gesteuert wird. Dies scheint soweit zu funktionieren. Die Temperatur passt und die Nachtabschaltung geht auch.
Unser OG, DG, KG und das Warmwasser werden über ein Samson Trovis 5473 mit einem Außenthermometer gesteuert.
Hier ist in der ersten Ebene alles auf Werkseinstellungen belassen und die Nachtabsenkung von 22-6 Uhr eingestellt. Kesselsoll ist somit auf 50°C
In der zweiten Ebene wurde vom Vorbesitzer vom Standard abgewichen. Der Grenzwert der Rücklauftemp, die Rücklauf Maximalbegrenzung und der Fußpunkt der Rücklauftemp. sind auf 50°C heruntergenommen.
Mein Problem ist, dass lt. meinem Verständnis der Kessel auf 50°C sein sollte. Er ist aber auf knapp 70°C. Dies zeigt das Samson und das Thermometer am Kessel an. Die Thermometer an den Vorläufen von Heizung und Brauchwassererwärmung zeigen dies auch an. Beim Rücklauf des Heizkreislaufs sehe ich die Energieabgabe. Beim Brauchwasser nur marginal.
Kann es sein, dass mein Tauchthermostat (Jumo ATH-220) defekt ist? Anders kann ich es mir nicht erklären.
Evtl. hilft die Info, dass die Nachtabsenkung hier zwar angezeigt wird, sich aber scheinbar an den Temperaturen nichts ändert.
Evtl weiß hier jemand per Ferndiagnose in etwa was es sein könnte.
Danke im Voraus
wir haben vor geraumer Zeit ein Bestandshaus erworben. Nun bin ich endlich dazu gekommen mich Mal genauer mit unserer Heizung auseinanderzusetzen. Hierbei stellte ich fest, dass mir die Kesseltemperatur mit fast 70°C zu hoch ist und ich diese gerne auf 55°C hätte. Hier fingen nun meine Probleme an. Dies ist unsere Heizanlage:
Wir hängen an der Fernwärme und haben einen Wärmetauscher zur Haustechnik.
Im EG haben wir eine Fußbodenheizung, die über ein Samson Trovis 5433 gesteuert wird. Dies scheint soweit zu funktionieren. Die Temperatur passt und die Nachtabschaltung geht auch.
Unser OG, DG, KG und das Warmwasser werden über ein Samson Trovis 5473 mit einem Außenthermometer gesteuert.
Hier ist in der ersten Ebene alles auf Werkseinstellungen belassen und die Nachtabsenkung von 22-6 Uhr eingestellt. Kesselsoll ist somit auf 50°C
In der zweiten Ebene wurde vom Vorbesitzer vom Standard abgewichen. Der Grenzwert der Rücklauftemp, die Rücklauf Maximalbegrenzung und der Fußpunkt der Rücklauftemp. sind auf 50°C heruntergenommen.
Mein Problem ist, dass lt. meinem Verständnis der Kessel auf 50°C sein sollte. Er ist aber auf knapp 70°C. Dies zeigt das Samson und das Thermometer am Kessel an. Die Thermometer an den Vorläufen von Heizung und Brauchwassererwärmung zeigen dies auch an. Beim Rücklauf des Heizkreislaufs sehe ich die Energieabgabe. Beim Brauchwasser nur marginal.
Kann es sein, dass mein Tauchthermostat (Jumo ATH-220) defekt ist? Anders kann ich es mir nicht erklären.
Evtl. hilft die Info, dass die Nachtabsenkung hier zwar angezeigt wird, sich aber scheinbar an den Temperaturen nichts ändert.
Evtl weiß hier jemand per Ferndiagnose in etwa was es sein könnte.
Danke im Voraus